Index du forum RÉFÉRENTIEL HQE EXPLOITATION : LES QUESTIONS / RÉPONSES QEBE V1 / V2 Cible 7

Tout ce qui concerne les préoccupations de la cible 7

QI 7.2 Suivi des consommations: Site à bâtiments multiples

Messagepar Nicolas » 16 Aoû 2011, 14:54

Bonjour,

On s’intéresse ici à la préoccupation 7.2 mais dans le cas particulier des sites à bâtiments multiples. En effet la question suivante se pose pour déterminer l'arborescence de sous comptage:

Peut-on considérer le compteur général du site (EDF) comme le niveau O, et les compteurs ensuite de chaque bâtiment comme des sous-comptages de premier niveau ?

La réponse suivante a été apportée par Certivéa:

Non, le comptage général EDF par bâtiment est un compteur de niveau 0. Ce sont les sous compteurs associés qui sont considérés respectivement comme sous compteurs de 1er ou 2ème niveau.
En effet, les bâtiments peuvent avoir des utilisateurs différents, et différents exploitants différents, etc. D'autre part, la cible est liée à la cible 4 qui dans son ensemble doit être évaluée bâtiment par bâtiment et non à l'échelle du site (même s'il n'y a qu'un profil commun aux différents bâtiments).
Une question, un avis, une proposition ? Contactez-moi par MP ou via contacthqex@gmail.com
Pensez à l'environnement, n’imprimez ce message que si nécessaire
;)
Avatar de l’utilisateur
Nicolas
Site Admin
 
Messages: 89
Inscription: 09 Juin 2011, 09:59
Localisation: Boulogne Billancourt

 


  • Articles en relation
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité