Bonjour,
Il n'y a pas de véritables protocoles homologués par Certivéa pour mesurer les vitesses d'air. Il est cependant nécessaire d'expliquer le mode opératoire complet dans un rapport comprenant a minima les parties suivantes :
- Texte de référence : Guide Pratique du Référentiel pour la Qualité Environnementale des Bâtiments en Exploitation – Bâtiments Tertiaires – Juillet 2009 – Partie III : Guide pratique des cibles – Cible 8 : Confort
hygrothermique. - Matériel Utilisé : Type, Marque, fiche technique en annexe
- Bâtiment concerné : Explications sommaires sur le bâtiment, son utilisation et le but des mesures sur les occupants concernés. Préciser si les mesures sont les mesures hiver ou été
- Méthode de Mesure : Pour des bureaux, les mesures s'effectuent à hauteur du plan de travail (1,20m)
- Points de mesures : Espaces sensibles vis à vis de la vitesse d'air : Les bureaux et les salles de réunion, expliquer l’échantillonnage effectué en fonction des configurations du bâtiment (bureaux privatifs, open space,..) : Essayer de couvrir les différents types de configurations du bâtiment
- Les resultats : Vitesses obtenues pour chaque point avec la position géographique dans le bâtiment correspondante (placer des repères sur un plan peut aider)
- Les conclusions : Niveau obtenu sur la cible
Pour information, n'importe qui peut effectuer ces mesures à partir du moment ou tout ce qui est écris ci-dessus est bien expliqué (pas de qualifications nécessaires).
J'espère t'avoir éclairé