Messagepar Nicolas » 10 Aoû 2011, 10:35

Préoccupation: Disposer d’accès à la lumière du jour/à des vues sur l’extérieur (à l’horizontal du regard) dans 30% des circulations et/ou espaces ouverts (Niveau TP 2 points)

  • A quoi correspondent ici les « espaces ouverts » ? (sachant que le niveau B vise les espaces de bureaux - individuels, collectifs, plateaux aménagés, espaces ouverts - et le hall d'accueil principal (pour l’accès à la lumière du jour))

=> On vise ici les espaces ouverts que des espaces de bureau. Par exemple : coins cafétéria ouvert sur l’open-space.

  • Parle-t-on bien des circulations présentes dans les espaces de bureaux ?

=> Non, les circulations présentes dans les open-space ne sont pas considérées ici. On considère ces circulations comme rattachées à l’open-space. Les circulations qui sont à prendre en compte sont celles qui relient les locaux à occupation prolongée (bureaux, salles de réunion, etc.) entre eux.

  • Peut-on considérer que si les espaces de bureaux sont majoritairement des open-spaces, alors on valide systématiquement le niveau TP 2 points (à partir du moment où on valide le niveau B) ?

=> Non, puisque les circulations ne sont pas les circulations de l’open-space.
Une question, un avis, une proposition ? Contactez-moi par MP ou via contacthqex@gmail.com
Pensez à l'environnement, n’imprimez ce message que si nécessaire
;)
Avatar de l’utilisateur
Nicolas
Site Admin
 
Messages: 89
Inscription: 09 Juin 2011, 09:59
Localisation: Boulogne Billancourt

Re: QI 10.1 & QI 10.2 : Accès à la lumière du jour et à des vues

Messagepar François » 24 Sep 2012, 15:31

Bonjour,

pour rebondir sur cette question, pour valider cette exigence au niveau Base, doit-on intégrer aux espaces caractéristiques de l'ouvrage les salles de réunion??

Ces espaces peuvent être considérés comme à occupation prolongée (plus de 30 min de présence consécutive) mais sont généralement installés dans des espaces aveugles...

D'avance merci!