Index du forum RÉFÉRENTIEL HQE EXPLOITATION : LES QUESTIONS / RÉPONSES QEBE V1 / V2 Cible 13

Tout ce qui concerne les préoccupations de la cible 13

QI 13.2 : débit d'air

Messagepar Astrid94 » 28 Déc 2011, 18:42

QI 13.2
Pour vérifier le respect de la réglementation il faut non seulement mesurer les débits d'air mais aussi les analyser en fonction du type d’espace et de l'occupation.
Pour ce qui est de l'occupation, on peut :
- utiliser l’effectif maximal dans le Permis de construire - Attention cela peut être défavorisant.
- utiliser le nombre de postes de l'espace - Attention cela ne correspond pas toujours à l'effectif réel
- calculer un effectif "réel" en considérant le nombre de personne sédentaires + nombre moyen de personnes en congés + etc.
Globalement, tout ceci signifie quand même qu’il y a des périodes où on a moins d’air par personnes que ce que demande le code du travail / règlement sanitaire (et ce même si les bureaux de contrôle on vérifié les débits d'air réglementaire à un instant I).
Personnellement pour les projets où un bon niveau sur cette cible est visé, je ne sais pas comment avoir un raisonnement plus rigoureux...
Astrid DHERBECOURT-MEURICE
Ingénieur Qualité Environnementale
Avatar de l’utilisateur
Astrid94
Modérateur HQE
 
Messages: 16
Inscription: 09 Aoû 2011, 15:33

 


  • Articles en relation
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

cron