Messagepar ThomasM » 03 Jan 2013, 17:18

Le niveau Performant de la cible QI 14.3 demande à ce que les réseaux ECS soit calorifugés. Je ne trouve pas cela très clair. Es ce uniquement les réseaux bouclés ? Ou es ce également les réseaux non bouclés ? pour quelle linéaire minimal de conduite ? pour quelle utilisation ?

Merci !

Thomas.
ThomasM
HQE Débutant
HQE Débutant
 
Messages: 3
Inscription: 03 Jan 2013, 17:11

Re: Calorifuge des réseaux ECS - QI 14.3

Messagepar olivier.cousson » 08 Jan 2013, 14:03

Bonjour,

Quelques éléments qui pourront peut-être t'aider :

Souvent, nous avons
- un réseau d'ECS pour le restaurant d'entreprise qui est bouclé et
- calorifugé sur l'ensemble du bouclage
- non calorifugé sur les piquages,
- des petits ballons répartis dans tout l'immeuble pour les lave-mains des toilettes qui ne sont pas calorifugés
et on compte ce niveau Performant.
Même si finalement ça ne représente que quelques dizaines de mètres linéaires calorifugés.

Nota :
L'important est de montrer que l'on contrôle bien les températures dans
- le réseau d'ECS
- les réseaux d'EFS qui circulent le long des réseaux d'ECS (en particulier dans une gaine technique ou tout autre endroit confiné).
Donc il est important de regarder si tu as des zones critiques de l'un de ces points de vue pour déterminer si le calorifugeage de ton réseau d'ECS est satisfaisant au regard de la maîtrise de la température dans ces deux réseaux.

Si ça ne t'aide pas à trancher, n'hésite pas à décrire tes réseaux d'eau, on essaiera de comparer avec des cas similaires déjà passés en audit.

Bon courage.