QI 7.2 Suivi des consommations: Site à bâtiments multiples

MessagePosté: 16 Aoû 2011, 14:54
par Nicolas
Bonjour,

On s’intéresse ici à la préoccupation 7.2 mais dans le cas particulier des sites à bâtiments multiples. En effet la question suivante se pose pour déterminer l'arborescence de sous comptage:

Peut-on considérer le compteur général du site (EDF) comme le niveau O, et les compteurs ensuite de chaque bâtiment comme des sous-comptages de premier niveau ?

La réponse suivante a été apportée par Certivéa:

Non, le comptage général EDF par bâtiment est un compteur de niveau 0. Ce sont les sous compteurs associés qui sont considérés respectivement comme sous compteurs de 1er ou 2ème niveau.
En effet, les bâtiments peuvent avoir des utilisateurs différents, et différents exploitants différents, etc. D'autre part, la cible est liée à la cible 4 qui dans son ensemble doit être évaluée bâtiment par bâtiment et non à l'échelle du site (même s'il n'y a qu'un profil commun aux différents bâtiments).